PU防水材料施工工艺,PU防水材料施工,PU防水材料
PU防水材料施工工艺,PU防水材料施工,PU防水材料
PU防水材料施工工艺要求:
1.含水率测试
①晴天时以透明胶布平铺地面,并以胶带封合胶布四周经2~4h后,胶布内部呈结雾是地面含水过多,不宜施工。
②用瓦斯喷灯或报纸点燃后在地面向同一点加热,若火焰周围地面呈轮环现象,则地面含水过多,不宜施工。
③取报纸平铺与地面,在以不透水平铺覆上,待隔日取出如不易点燃,则地面含水过多,不宜施工。
④用高週陂水计测定,若测得含水在10%以上时,则不宜施工。
2.地面整修
①钢筋混凝土基层有油质应磨除或烧除,水泥灰、脆化处或凸处应铲除或磨除,裂缝及凹处应先以PU填缝材料填补,裂缝较细小应加宽加深后填补。修补处过于宽深时可改用环氧砂浆修补。
②积水处可用防水材加细砂或环氧砂浆修补。
③彻底清除施工面灰尘及杂质。
3.底漆涂布
①以滚轮涂布材料时,应纵横交叉涂布,滚轮无法涂布处改用毛刷涂布。
② 底漆涂布后如有鼓起许多气泡即表示地面仍有不少水气,应让水气排出后再施工,如勉强铺设PU球场材料,则球场材表面可能会有施工被鼓起呈带状分布的气泡或针孔。
③若素土地过于粗糙,涂布底漆时可加入5%~15%已拌好之PU球场,减少球场材料施工后可能产生的针孔。
④底漆涂布后,尽可能等指触干燥(2~6h)后再进行PU干流场材,减少球场施作。底漆末干即铺设PU球场可能造成之影响。
4.防水材铺设
①PU防水材料应以齿状镘刀涂铺,其锯齿深度约为施工厚度的两倍。
②PU防水材料每次厚度不可3mm,施工厚度若超过3mm则应分层施工。
③地面坡度过大时应选用PU不垂流型防水材,或将不垂流型防水材与平面型防水材混合使用。
5.面漆涂布
①将面漆主剂与少许副剂倒入搅拌桶内混合搅拌,以喷枪或滚轮涂布。材料中如混有杂质应以#50砂网滤除。
②面漆涂布前应确定已无施工缺陷,因面漆涂布若再修补将会有明显痕迹。
③应一次备足同批号面漆以防色差产生。
关键词:PU防水材料施工工艺,PU防水材料施工,PU防水材料